大金中央空调u1代码是什么(大金空调故障代码有哪些)

发布日期:2024-11-20 21:19:59 更新时间:2024-11-22 06:15:32 浏览次数:2340  

大金空调故障代码有哪些

原发布者:潘发

大金中央空调u1代码是什么(大金空调故障代码有哪些)

大金空调故障代码

A0-----保护装置动作

A1-----室内机P板不良

A2-----风扇连锁器动作

A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常

A5-----热交换(2)温度异常

A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转

A8----AC输入过电流

A9-----电子膨胀阀异常

AA-----加热器过热AH-----错误或着赃污

AC-----空负载运作

AJ----容量设定不良

AE----给水不足

AF-----加湿器错误C0-----传感器异常

C1---空白

C2----空白

C3----排水水位传感器异常

C4-----热交换(1)温度异常C5-----热交换(2)温度异常

C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常

C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常??

C8----AC输入电流传感器异常

C9----吸入空气温度传感器异常

CA---吹出空气温度传感器异常

CH----空白??

CC----湿度传感器异常??

CJ----温度传感器异常

CE----辐射传感器异常CF----高压压力开关不良

二、大金室外机故障代码

E0----保护装置动作

E1----室外机P板不良??

E2----空白E3----高压压力

E4---低压压力??

E5----压缩机电动机过负荷E6----压缩机电动机过电流堵转??

大金中央空调u1代码是什么(大金空调故障代码有哪些)

E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转

E8-----AC输入过电流E9----电子膨胀阀错误

EA----空白

EH----泵过电流堵转

EC----水温异常

EJ----现场追加保护装置动作H6----LE----3H-

大金fty系列分体式空调器故障代码 故障代码故障原因

a6风扇系统故障,风扇电机有问题

c4室外管温热敏电阻有故障

c9室外微风热敏电阻有故障

u4室内机与室外控制线接触不良或接错

u5室内机与遥控器接触不良

e5过载可压缩机超负荷运行

e3高压过高使压力继电器断开保护

h3高压控制器本身有故障

h9室外温度传感器本身有问题

j6热交换器的感温器有故障

p3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于fty223c,fty353c,fty453c,fty603c等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上 大金fvt-(125),(71)b系列柜式 led-aled-bled-1lde-2led-10故障内容

(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)

室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机

闪亮---闪亮系统设置故

正常----室内机主控制板故障

灭----电源线以,室内机故障

室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对

闪亮闪亮-传感器故障

闪亮灭-室外机保护器损坏

该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。

大金家用变频空调系列

内机型号ftx45hv1lc,ftx45hav1lc,ftx45gv1lc,ftx52gav1lc。

外机型号rx45hv1lc,rx45hav1lc,rx45gv1lc,rx52gav1lc。

故障代码及内容:

00 正常 , u0 冷媒不足 ,u2 低电压检出 ,u4内外机传送异常 ,

r1 p板不良 , r5 变压器保护防结冰 ,r6 内电机异常 ,c4 内温传感异常 ,

c5 内管温异常 ,c9 室温传感异常 ,e5 ol动作 ,e6 压机启动不良 ,

e7 外风机异常 ,h8 ct异常 ,h9 外温传感异常 ,j3 高压热敏异常 ,

j4 系统异常 ,j5 外低压热敏异常 ,j6 外热交换传感异常 ,

j9 外气体管道热敏异常 ,l4 外风机温度高 ,l5 输出过电流 ,p3 电箱温度传感异常 ,p4 外管温异常

大金空调故障代码

a1 室内p板不良

a3 排水水位异常

a5 室内防止结冰保护

a6 室内风扇电机异常

aj 能力设定不良

c4 室内热交换热敏电阻异常

c5 室内热交换热敏电阻异常

c9 室内室温热敏电阻异常

eo 室外保护装置动作

e3 高压压力异常

e4 低压压力异常

e5 ol动作

f3 排气温度过高

e6 压缩机启动不良

e7 室外风扇电机异常

h3 高压压力开关异常

h4 低压压力开关异常

h8 ct异常

h9 室外温度热敏电阻异常

j3 室外排气热敏电阻异常

j2 电流传感器故障.原因:1电流传感器故障,2室外pc板故障.

j4 室外低压饱和温度热敏电阻异常

j5 室外吸入管温度热敏电阻异常

j6 室外热交换热敏电阻异常

j9 室外气体管道温度热敏电阻异常

l4 放热风扇温度上升

l5 室外输出过电流

p3 室外电葙温度热敏电阻异常

p4 室外散热片热敏电阻异常

u1 电源反相

u2 电源异常

u4 室内机到室外机信号传送异常

u5 室内机到控制器信号传送异常

ua 现场设定不良

uc 集中控制器地址重复

uf 室内到室外错误接线

a7"室内机:摆动挡板马达故障

尊敬的大金用户您好:

中泰智慧家客服真诚为您服务

大金空调故障代码[1]

E1 排气管温度过高

E2 压缩机过电流

E3 电源相序错误

E4 系统压力过高

E5 系统压力过低

E6 防冻结保护[2]

大金空调室内机故障代码

A1 PC板不良

A3 排水水位控制系统故障

A6 风扇马达锁住,过载

A9 电子膨胀阀驱动部件故障

C4 液管用热敏电阻(R2T)故障

C5 气管用热敏电阻(R3T)故障

C9 吸气管用热敏电阻(R1T)故障

CJ 摇控器中的温控传感触器故障

大金空调室外机故障代码

E1 室外机PC板不良

E3 高压开关动作

E4 低压传感器动作

E9 电子膨胀阀驱动部件故障

F6 冷媒充填过量

H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)故障

J3 排气管热敏电阻(R31~33T)故障

J5 吸气管热敏电阻(R2T)故障

J6 热交换器热敏电阻(R4T)故障

感谢您对湖南中泰智慧家大金空调一如既往的支持与厚爱。

大金空调UF-01怎么解决

UF-01:配线错误确认异常

检测UF故障代码方法:检查运转时,进行传送的室内机台数与温度发生变化的室内机台数不一致。

维修步骤http://www.daikin021.c/daikindaima/UF.html

uf, 提示配线配管不相配!

当然这其中还有几种可能: 有可能是外机没有认出那么多台内机,或者内机有一台没有供电,或者外机没有正常启动....都有可能!

so,

第一丶 外机内机一起断电,再开一次, 看外机能不能过检测, 然后在外机p板上查看内机台数,看是不是那么多台!

第二丶开机后,查看每一台内机面板看有不有显示故障的,如果有, 就检查内机信号线情况!

誉泞科技
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。